RT1.02.0.240.00 | Реле времени многофункциональное (~/= 12-240 AC/DC)

Кол-во контактов?
2 перекидных 
Номинальный ток?
8А 
Материал контакта?
AgNi 
Номинальное/максимальное напряжение на переключение?
250В 
Номинальная нагрузка для AC1?
2770ВА 
Напряжение управления?
12-240В  AC/DC
Временной диапазон
0.1c...10д 
Погрешность повторения
<0.2% 
Погрешность настройки
<5% 
Сечение провода
0.5...1мм2 
Момент закручивания клемм
0.5Нм 
Электрическая долговечность для AC1 в циклах?
1000000 
Установка
Дин-рейка 
Уровень защиты?
IP 20 
Размеры?
91*18*65мм 
Диапазон температур?
-20...+60°C 
Сертификация
EAC 
Бренд 
РЕЛЕОН 
Цена: 2 800.00 руб.
Наличие: 65 шт.
В корзину
Минимальное количество в заказе 1 шт.
Быстрый заказ
  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Доставка
  • Отзывы ()
  • Схема подключения и функции реле времени РЕЛЕОН RT1.01

    U = Напряжение питания

    S = Переключение сигналов (Сигнал Start)

    R = Выходной контакт

    Без сигнала Start

    Схема реле времени РЕЛЕОН

    Функция A реле времени RT1 РЕЛЕОН

    (A) Задержка включения.

    Питание подается на таймер. Контакт замыкается по прошествии времени предустановки.

    Сброс происходит при выключении питания.

    Функция B реле времени RT1 РЕЛЕОН

    (B) Импульс при включении.

    Питание подается на таймер. Контакт замыкается немедленно.

    По прошествии предустановленного времени контакт возвращается в исходное положение.

    Функция C реле времени RT1 РЕЛЕОН

    (C) Симметричный повтор цикла: пуск в выключенном состоянии.

    Питание подается на таймер.

    Выходные контакты срабатывают через заданное время Т и переключаются между положениями ВКЛ и ВЫКЛ до тех пор, пока подается питание.

    Соотношение 1:1 (время во включенном состоянии = времени в выключенном состоянии).

    Функция D реле времени RT1 РЕЛЕОН

    (D) Симметричный повтор цикла: пуск во включенном состоянии.

    Питание подается на таймер.

    Выходные контакты срабатывают немедленно и переключаются между положениями ВКЛ и ВЫКЛ до тех пор, пока подается питание.

    Соотношение 1:1 (время во включенном состоянии = времени в выключенном состоянии).

    Функция E реле времени RT1 РЕЛЕОН

    (E) Задержка формирования импульса 0,5 сек.

    Питание подается на таймер.

    По прошествии предустановленного времени контакт замыкается на0,5 сек., затем возвращается в исходное состояние.

    Сброс происходит при выключении питания.

    С сигналом Start

    Схема реле времени РЕЛЕОН

    Функция F реле времени РЕЛЕОН

    (F) Импульс по управляющему сигналу.

    Питание подается на таймер постоянно.

    При кратковременном или постоянном замыкании контактов управляющего сигнала (S), выходные контакты незамедлительно замыкаются на предустановленный интервал времени.

    Сброс происходит при выключении питания.

    Функция G реле времени РЕЛЕОН

    (G) Задержка включения по сигналу с последующей задержкой выключения.

    Питание подается на таймер постоянно.

    При замыкании контактов управляющего сигнала (S) выходные контакты остаются в исходном состоянии. При размыкании управляющего сигнала (S) выходные контакты незамедлительно замыкаются на предустановленный интервал времени.

    Пока отсчет времени не завершится реле не реагирует на сигналы S.

    Сброс происходит при выключении питания.

    Функция H реле времени РЕЛЕОН

    (H) Задержка включения и отключения с управляющим сигналом.

    Питание подается на таймер постоянно.

    Замыкание контактов управляющего сигнала (S) инициирует замыкание выходных контактов с заданной задержкой по времени.

    Размыкание управляющих контактов (S) инициирует размыкание выходных контактов с той же задержкой по времени.

    Функция I реле времени РЕЛЕОН

    (I) Импульсный режим.

    Питание подается на таймер постоянно.

    При замыкании контактов управляющего сигнала (S) выходные контакты замыкаются.

    При повторном замыкании контактов управляющего сигнала (S) выходные контакты размыкаются.

    Функция J реле времени РЕЛЕОН

    (J) Задержка отключения по сигналу с продлением.

    Питание подается на таймер постоянно.

    Замыкание контактов управляющего сигнала (S) инициирует замыкание выходных контактов.

    Размыкание управляющих контактов (S) инициирует размыкание выходных контактов с задержкой по времени.

    Повторное замыкание управляющего сигнала (S) сбрасывает отсчет времени.

    Без сигнала Start = Пуск через контакт линии питания (A1).

    С сигналом Start = Пуск через контакт на клемме управления (B1).

    ПРИМЕЧАНИЕ: Функцию следует задавать до подачи питания на таймер.

    * При питании постоянным током положительный полюс следует подключать к клемме А1

    ** Напряжение, отличное от напряжения питания, можно применить для команды START (B1), например:

    A1 A2 = 230 В перем.тока

    B1 A2 = 12 В пост.тока

  • Кол-во контактов?
    2 перекидных 
    Номинальный ток?
    8А 
    Материал контакта?
    AgNi 
    Номинальное/максимальное напряжение на переключение?
    250В 
    Номинальная нагрузка для AC1?
    2770ВА 
    Напряжение управления?
    12-240В  AC/DC
    Временной диапазон
    0.1c...10д 
    Погрешность повторения
    <0.2% 
    Погрешность настройки
    <5% 
    Сечение провода
    0.5...1мм2 
    Момент закручивания клемм
    0.5Нм 
    Электрическая долговечность для AC1 в циклах?
    1000000 
    Установка
    Дин-рейка 
    Уровень защиты?
    IP 20 
    Размеры?
    91*18*65мм 
    Диапазон температур?
    -20...+60°C 
    Сертификация
    EAC 
    Бренд 
    РЕЛЕОН 
Похожие товары
 
Отзывы покупателей (0)
Средняя оценка: 0
    Быстрый просмотр
    Вход
    Логин*
    Пароль*
    Если у вас еще нет личного кабинета у нас на сайте, то пройдите
    регистрацию
    Заказать звонок
    Быстрый заказ
    Количество в упаковке
    При заказе товара в количестве более, чем есть в наличии, заказ кратно упаковке.
    Подсказка
    Работает на: Amiro CMS